标题:
TG500电路图
[打印本页]
作者:
laoying8021
时间:
2008-6-16 19:58
标题:
TG500电路图
我现在手头有一台三特TG500UPS电源。开机先是绿灯一亮后变红灯亮同时还拌有常鸣声。两个效应管IRP740都已更换过。还有SG3525A已经换成KA3525A,现在还是这样,谁有它的图纸能给我发一份吗?
作者:
laoying8021
时间:
2008-6-16 20:01
这是它的外壳
作者:
laoying8021
时间:
2008-6-16 20:13
我发的图片怎么不见了。
作者:
园东家电
时间:
2008-6-16 21:23
这是山特TG400UPS的资料供参考:
作者:
laoying8021
时间:
2008-6-17 07:34
谢谢你的图纸和资料。LSC527818和LSC527867是一样的吗?
作者:
272108343
时间:
2008-6-25 09:41
标题:
把你所有更换过的配件全部还原!
把你所有更换过的配件全部还原!再考虑其他的保护电路
作者:
laoying8021
时间:
2008-6-25 09:45
行吗?你有它的图纸吗?
作者:
laoying8021
时间:
2008-9-15 11:04
原帖由
园东家电
于 2008-6-16 21:23 发表
这是山特TG400UPS的资料供参考:
谢谢你的帮助,TG500UPS电源我已经修好了。Q01、Q03原来是IRF740,Q02是K2608均短路。更换IRF740,由于K2608没有用K791代换。开机还是长鸣。维修一时陷入僵局。只好把它放置一边。今天刚好有空那出来捣鼓捣鼓,上来就来个大检查,把所有怀疑的元件全部都焊下来一个个检查,终于发现K791DS极正向有轻微的短路,用K2275代换,其他没有异常,全部还原。开机,一切正常。
作者:
laoying8021
时间:
2008-9-15 14:12
早上修好的UPS电源下午又有情况了。市电供电输出220V逆变时输出只有150V。为什么?
作者:
laoying8021
时间:
2008-11-24 20:17
标题:
好事做到底
我修好的UPS电源现在逆变电压只有160V左右,其它一切正常。是不是调整电路中SG3525A5脚与7脚之间的RD来调整死区时间,一达到调整电压的目的。
作者:
laoying8021
时间:
2008-12-7 21:25
标题:
山特UPS电源带载能力差为什么?
我的山特UPS电源刚刚修好了输出电压低的故障,通过调整R21的阻值使它由原来的10K变成14.5K现在它的输出已经由原来的160V左右升到了220V正常值。可是新问题又出现了,它只能带动20W左右的负载,再大它就自动停机并拌有长鸣声。帮帮我。我在这里先谢谢各位了。
作者:
ywl6611
时间:
2010-11-6 16:32
谢谢你的图纸,支持,,,,,,,
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://w.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0