Board logo

标题: 600和12那个冷?? [打印本页]

作者: 苦海明灯    时间: 2011-5-25 00:00     标题: 600和12那个冷??

大家好,今天盘了一个管做实验,柜子是160升的,新飞。分冷藏冷冻两室。由于想让他速冻,于是冷冻很密的盘管11圈,冷藏室盘管两圈。共有21米。    8号铜管   ,压机是600的,129瓦。毛细管用的比较粗的,空气测压在1.6MPA。加入R600冷媒60克。   还有啊,就是考虑到压机较大,管路较多,恐散热不良,于是把原装的散热片加接了5米5号的铜管,过滤器微温。
       为了检验效果,与一台送到店里加氟的R12小天鹅原装机对比,同时开机。结果发现没有小天鹅的快,具体如下
       气温——18度
       开机30分钟         小天鹅    -10度                  盘管冰柜     -7度
       开机60分钟         小天鹅    -16度                  盘管冰柜     -12度
       开机2小时           小天鹅    -28度                  盘管冰柜     -21度

       按说,盘管的柜子压机较大,管路较多,如果做得好应该那台小天鹅的冷得快,但是为什么没有出效果呢?
       是因为600的冷媒不如12的,还是因为盘管配置不当啊?特别是毛细管,不太明白怎么弄,请高手指教。
作者: 假黑马    时间: 2011-5-25 00:17

感觉毛细管长了点, 因为一般160升需要40克左右。
作者: zjyjkypfd    时间: 2011-5-25 00:41

本帖最后由 zjyjkypfd 于 2011-5-25 00:42 编辑

我认为应该是600加入量不当及管道与原机铝板的接合紧贴度所致
具体\我也不怎么会说,但我试过,如果将600适当放出一部分,制冷速度及效果会更快更好,加之你盘的管是否和原机铝制隔板的接触是否良好均影响效果及制冷速度

原机管道是紧贴铝板,相信你盘的管没原机这么紧贴着铝板吧,如果只靠管道吸收热量,速度当然不如12的快
另外,并非管道越多制冷速度越快,都有个度及量的
作者: zjyjkypfd    时间: 2011-5-25 00:47

我只知道冰柜的        管道圈数=柜之深度(CM)/铺管之直径 如:45CM深的冰柜用8MM的管,则45除以8约等于6.就是6圈.这样计算
作者: 恒源家电    时间: 2011-5-25 08:17

从我个人的理解,先不管工艺的差异,应该是R600制冷超过R12,R600用量比R12少,又节能就是铁证。
作者: 杨伟国    时间: 2011-5-25 10:08

是毛细血管的问题。还有就是,你的管道是否很通畅?
作者: 韩合平    时间: 2011-5-31 19:02

换是工艺的问题,没有与铝皮贴紧
作者: 马长顺123    时间: 2011-5-31 20:48

毛细管长了。。
作者: 有明制冷    时间: 2011-5-31 21:01

管路在怎么设计都没厂家设计的好,另外明管没贴铝胶带,面积稍小
作者: 华盛家电修理    时间: 2011-5-31 21:13

可能就是没有与铝皮贴紧。
作者: 新人一时试    时间: 2011-5-31 21:33

管子与铝皮的接触面间可能有空隙
作者: fhdq666888    时间: 2011-6-1 22:50

毛细管长了,你知道600在多少压下成液体吗?
作者: fhdq666888    时间: 2011-6-1 22:52

600为什么能节能,就是压力低才少用电的